Александр Васильев
Нагреватель при работе греется в нижней части, рабатывет защита от перегрева корпуса и нагреватель выключается. Так случается через 3-4 минуты.
Расход воздуха при работе системы 2300м3/час, скорость в калорифере (в в-де подходящем к калориферу) 5,1м/с
Нагреватель CB 400-9,0 3~, контроллер TTS2000, датчик температуры TG-K330 Duct Sensor.
Причина - поток воздуха не обдувает нижнюю часть тенов, верно? Или есть другая причина?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Заране благодарен за внимание к вопросу. sad.gif


nizercat
Основвное правило и сами знаете, "три диаметра", его в основном к вентиляторам применяют.

А работает для всех случаев wink.gif

smile.gif
Странная Белка
И к нагревателям применяют. В каталогах так и написано.
nizercat
Не обращал внимания sad.gif

Предлагаю лечить
1. переносом нагревателя
2. Установкой направляющего аппарата (пластину в воздуховод), правда за аэродинамику не ручаюсь...

smile.gif
izKLD
Цитата(cat @ 12.12.2008, 16:09) [snapback]327811[/snapback]
Основвное правило и сами знаете, "три диаметра", его в основном к вентиляторам применяют.

Просветите, можно подробнее - это как? Калорифер в три диаметра?
nizercat
Применимо к вентиляторам.

Прямой участок после вентилятора должен быть не менее 3х диаметров присоединительного воздуховода, до вентилятора не менее одного(для калорифера я бы применил 3).

smile.gif



Александр Васильев
Спасибо! будем думать как это все разруливать .. мож перфорированную пластину сверху на 1/3 засунуть. А мож перемонтировать все к 3м диаметрам ..

Спасибо!!!!!!!!!!!! clap.gif
ArFey
Все, что писали предыдущие ораторы, правильно, но измеряли ли Вы расходы в системе или 2300 м3/ч там должно быть? Как вариант, м.б. система задушена и реально ч/з нагреватель проходит 700 с небольшим кубов? Без обид. Проверьте. Аркадий
jota
Цитата(ArFey @ 12.12.2008, 17:39) [snapback]327866[/snapback]
м.б. система задушена и реально ч/з нагреватель проходит 700 с небольшим кубов? Без обид. Проверьте. Аркадий

Согласен. Неравномерность прогрева может быть из-за расстояния, но не настолько. Возможно, что расход значительно меньше - вот тогда эта неравномерность при граничных условиях может сыграть.
Александр Васильев
Цитата(ArFey @ 12.12.2008, 18:39) [snapback]327866[/snapback]
Все, что писали предыдущие ораторы, правильно, но измеряли ли Вы расходы в системе или 2300 м3/ч там должно быть? Как вариант, м.б. система задушена и реально ч/з нагреватель проходит 700 с небольшим кубов? Без обид. Проверьте. Аркадий



2300 меряли, все точно. Мож даже если и ошиблись на 10-15%, но это точно не 700 кубов. sad.gif

Цитата(Александр Васильев @ 12.12.2008, 16:59) [snapback]327801[/snapback]
Нагреватель при работе греется в нижней части, рабатывет защита от перегрева корпуса и нагреватель выключается. Так случается через 3-4 минуты.


в нижней части! wink.gif
jota
Попробуйте перед нагревателем в воздуховод поставить отклоняющую вниз пластинку из жести на самрезы. Если в самом деле из-за неравномерности, тогда эта причина пропадёт и переделывать не надо будет.
Александр Васильев
Да, так и попробуем, прежде чем воротить))
Putivets
Проблема не в аэродинамике, а, скорее всего, в электронике
Странная Белка
Цитата(cat @ 12.12.2008, 17:48) [snapback]327840[/snapback]
Применимо к вентиляторам.

Прямой участок после вентилятора должен быть не менее 3х диаметров присоединительного воздуховода, до вентилятора не менее одного(для калорифера я бы применил 3).

smile.gif

Цитата из каталога Арктики про нагреватели РВЕС:
Установка
Канальные нагреватели должны устанавливаться так, чтобы воздушный поток был направлен cогласно указательной стрелке на его корпусе и был равномерным по всему сечению. Рекомендуемое расстояние от нагревателя до изгиба канала, заслонки и т. п. должно быть не менее двух диаметров присоединительного патрубка нагревателя. Нагреватели могут устанавливаться в горизонтальном или вертикальном канале. Запрещается подавать питающее напряжение на нагреватель при отключённом вентиляторе.
Skaramush
Закручиватель поставьте перед нагревателем. И будет вам щастье biggrin.gif
vadim999
А монтажка по электризму в силовой расключке не ложанулась, проверяли.
SKLIF
Цитата(vadim999 @ 15.12.2008, 8:50) [snapback]328475[/snapback]
А монтажка по электризму в силовой расключке не ложанулась, проверяли.

присоеденюсь к этому мнению. Нет там такой безумной турбулентности
allaroundworld
при таком расходе странно , что могут оставаться места в 400 д. без прохождения воздуха, может стоить проверить точно ли он отключается по аварии, а не по датчику? а то может у вас датчик стоит совсем рядом, вот и вырубает сразу? и кста не боитесь шумаки ставить вплотную с электрокалорифером-то? а с турбулентностью как-то сомнительно...
Караджи В.Г.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Справочник Идельчика - очень хорошая книга.
В частности, он содержит ответ на вопрос.
Смотрите две скопированные из него и приложенные страницы.
Для желающих разобраться: А сам справочник лежит в разделе "Книги" форума сайта Авок.

С уважением В.Г.
LordN
Цитата
Смотрите две скопированные из него и приложенные страницы.
очень хорошие картинки. на месте производителей я такие картинки вкладывал бы в каждый каталог на своё оборудование.